Napisane by woblerus » 15 Dec 2011, 15:46 Ogrzewanie
-
- woblerus
- Rozeznany
- Posts: 113
- Joined: 5 Jan 2011, 21:15
- Location: West Bromwich
- Reputation point: 3
Napisane by krisbrumm » 15 Dec 2011, 19:19 Re: Ogrzewanie
Napisz jakie są symptomy, tzn. np. jest ciepła woda w kranach ale nie ma ogrzewania, może na odwrót albo brak i tego i tego?
Czy t0o jest system Combi, czyli jeden piec i do C.O i do wody w kranach?
-
- krisbrumm
- Stały Bywalec
- Posts: 362
- Joined: 27 Sep 2010, 22:34
- Location: Birmingham
- Reputation point: 75
Napisane by woblerus » 15 Dec 2011, 23:08 Re: Ogrzewanie
-
- woblerus
- Rozeznany
- Posts: 113
- Joined: 5 Jan 2011, 21:15
- Location: West Bromwich
- Reputation point: 3
Napisane by stefan1965 » 16 Dec 2011, 01:00 Re: Ogrzewanie
-
- stefan1965
- Raczkujący
- Posts: 95
- Joined: 10 Jan 2009, 17:10
- Reputation point: -3
Napisane by woblerus » 16 Dec 2011, 11:08 Re: Ogrzewanie
T o sa w sumie trzy grzejniki i nie wiem ktory jest pierwszy a ktory ostatni,ale wyglada to tak ze jednej strony mam zawor termostatyczny a z drugiej normalny.Wszystkie dadza sie krecic i regolowac wiec chyba zaden nie jest zapieczony.Druga sprawa to to ze gdy zaczyna grzac grzejnik np.gorna polowa to rurka z jednej strony jes goraca a z grugiej zimna.Po czasie i ta druga robi sie ciepla,ale wiadomo miedz przewodzi.Czy li co,nie ma obiegu?Cos zapchane czy jak?
Jeszcze sprawa tej wody w instalacji,skad sie bierze?
-
- woblerus
- Rozeznany
- Posts: 113
- Joined: 5 Jan 2011, 21:15
- Location: West Bromwich
- Reputation point: 3
Napisane by agna78 » 16 Dec 2011, 20:43 Re: Ogrzewanie
Pozdrawiam
-
- agna78
- Rozeznany
- Posts: 222
- Joined: 4 Feb 2010, 23:33
- Reputation point: 52
Napisane by stefan1965 » 16 Dec 2011, 22:08 Re: Ogrzewanie
-
- stefan1965
- Raczkujący
- Posts: 95
- Joined: 10 Jan 2009, 17:10
- Reputation point: -3
Napisane by woblerus » 17 Dec 2011, 05:36 Re: Ogrzewanie
Ciekawe ze rok temu wszystko bylo OK i tak sobie nagle cos ....
Ja i tak mysle ze cos walnelo w piecu no bo z kad bierze sie ten nadmiar wody w piecu?
-
- woblerus
- Rozeznany
- Posts: 113
- Joined: 5 Jan 2011, 21:15
- Location: West Bromwich
- Reputation point: 3
Napisane by mepsi » 17 Dec 2011, 19:21 Re: Ogrzewanie
-
- mepsi
- Rozeznany
- Posts: 113
- Joined: 16 Dec 2011, 03:42
- Reputation point: 8
Napisane by Thomas » 17 Dec 2011, 19:44 Re: Ogrzewanie
Jesli moge sie dolaczyc do tematu.
Od jakiegos czasu, moj piec przy rozruchu kiedy nagrzewa wode od zera urzywajac pelnej mocy palnika bardzo halasuje (buczy). To zjawisko wystepuje tylko przy ogrzewaniu, przy rozruchu i kiedy ustawie temperature wody ma max.
Ktos moze z was domysla sie co to moze byc?
-
- Thomas
- Zaangażowany
- Posts: 1369
- Joined: 2 Sep 2006, 19:42
- Location: Hill Top, W brom
- Reputation point: 67
Napisane by krisbrumm » 17 Dec 2011, 19:54 Re: Ogrzewanie
U kolegi ten problem nie istnieje.
Co do ciśnienia wody, to gdyby kolega miał problem z np. nadmiernym wzrostem ciśnienia wody po nagrzaniu, i w efekcie po przekroczeniu ciśnienia 3.5 bara zaworek bezpieczeństwa wywalał by wodę na zewnątrz domu.Ten objaw powoduje np. uszkodzenie tego wspomnianego expansion vessel (przebita membrana albo uciekło powietrze z membrany) - albo inny scenariusz- piec nie chciałby zapalać i w efekcie miałby wszystkie kaloryfery zimne, to można by podejtrzewać, że ciśnienie w kaloryferach na zimnym układzie spadło poniżej progowej wartości 0.8 bara
To wówczas można by podejrzewać kwestię ciśnienia wody.
Tu, ciśnienie wody nie jest przedmiotem ani symptomem.
Tu mamy do czynienia z nerównomierną cyrkulacją między górą a dołem.
Zakładam,że każdy kaloryfer odpowietrzyłeś właściwie, tzn przy pomocy tego malutkiego wkręcika z kadratowym łepkiem, a nie nakrętkami rurek!.
Sprawdź, czy pomiędzy górą a dołem nie ma zaworu odcinającego cyrkulację przez dolne kaloryfery- czasami hydraulicy montowali taki zawór żeby nie ogrzewać kaloryferów na dole, dla niby- oszczędności.
Jeżeli nie możesz znaleźć zaworu, to dokładnie sprawdź wszystkie zaworki termosatyczne przy kaloryferach.Kaźdy da się odkręcić nie rozszczelniając układu wodnego, trzeba tylko pod tym głównym, dużym pokrętłem znaleźć taką nakrętkę kołnierzową, która mocuje część termostatyczną zaworu do reszty- czyli do części hydraulicznej.Zobacz, czy po wykręceniu tej części termostatycznej wystaje taki cieńki trzpienik z części hydraulicznej.Zasada jest prosta.Im bardziej jest wciśnięty w głąb, tym bardziej zaworek jest zamknięty.Po wykręceniu tej głowiczki termostatycznej igliczka powinna być maksymalnie wysunieta, bo wypycha ją spręzynka.Powinien wystawać jakieś 4-5mm.Jeżeli jest wciśnięty- to znaczy że jest zacięty w pozycji zamkniętej i możesz mu pomóc przez próbowanie wyciągnąć tą igliczkę kombinerkami, żeby otworzyć przepływ przez kalorek.
Sprawdź to.Jeżeli nie jest to, co piszę, to może być i tak, że dół obwodu kaloryferów jest zamulony lub wręcz zapchany.Zeby się o tym przekonać, musisz poluzować (lekko!) nakrętkę rurki do zaworka wejściowego i sprawdzic jaki kolor wody wycieka.Jak jest mętna lub czarna- to znaczy, że rurki są zamulone.
Woda nie frajer i płynie tam, gdzie ma lżej.jeżeli lżej ma poprzez górne kaloryfery niż przez dolne (bo przytkane mułem), to wiesz już dlaczego woda przez nie nie recyrkuluje!
Dodano: -- 17 gru 2011, o 20:00 --
Thomas wrote:Ja mialem podobnie ale okazalo sie ze zawory z termostatem byly juz zepsute i pomino rozkrecenia ich na max nadal nie puszczaly wody, sprobuj odkrecic glowki.
Jesli moge sie dolaczyc do tematu.
Od jakiegos czasu, moj piec przy rozruchu kiedy nagrzewa wode od zera urzywajac pelnej mocy palnika bardzo halasuje (buczy). To zjawisko wystepuje tylko przy ogrzewaniu, przy rozruchu i kiedy ustawie temperature wody ma max.
Ktos moze z was domysla sie co to moze byc?
Sprawdź silnik wentylatora.Po włączeniu pieca wentylator pracuje z największym wydatkiem.
-
- krisbrumm
- Stały Bywalec
- Posts: 362
- Joined: 27 Sep 2010, 22:34
- Location: Birmingham
- Reputation point: 75
Napisane by krzysztof710 » 17 Dec 2011, 20:58 Re: Ogrzewanie
-
- krzysztof710
- Początkujący
- Posts: 25
- Joined: 3 Apr 2011, 19:42
- Reputation point: 0
Napisane by krisbrumm » 17 Dec 2011, 21:25 Re: Ogrzewanie
Sprawdź ten zaworek PRV.Jak przez dłuższy czas nie będziesz mógł zaobserwować wycieku z niego, to możesz nawet podstawić butelke na parę dni, a potem sprawdzić co jest w butelce.Wymiana tego zaworka jest prosta.Sam zaworek nie kosztuje więcej niż 6-8 funtów i możesz go wymienić sam, mając tylko żabę, kombinerki, trochę taśmy PTFE i troszkę DIY smykałki.Widziałem hydraulików,którzy za samą wymianę PRV kasowali emerytkę 110 funtów.
Obejrz dokładnie wszystkie rurki, bo nawet kawałek kolanka gdzieś schowany za meblami albo za jakimś elementem może lekko się sączyć, co spowoduje spadek ciśnienia.Ja, dla celów diagnostycznych, napełniłbym sbie układ zaworkiem nmapełniającym do jakichś 2.5 bara- może nawet 3 bary, i włączył piec.Szybciutko wówczas możesz znaleźć żródełko wycieku.
-
- krisbrumm
- Stały Bywalec
- Posts: 362
- Joined: 27 Sep 2010, 22:34
- Location: Birmingham
- Reputation point: 75
Napisane by Thomas » 17 Dec 2011, 22:11 Re: Ogrzewanie
krisbrumm wrote:Sprawdź silnik wentylatora.Po włączeniu pieca wentylator pracuje z największym wydatkiem.
Sprawdzialem, dziala ok.
-
- Thomas
- Zaangażowany
- Posts: 1369
- Joined: 2 Sep 2006, 19:42
- Location: Hill Top, W brom
- Reputation point: 67
Napisane by krisbrumm » 17 Dec 2011, 22:20 Re: Ogrzewanie
-
- krisbrumm
- Stały Bywalec
- Posts: 362
- Joined: 27 Sep 2010, 22:34
- Location: Birmingham
- Reputation point: 75
-
- Similar topics
- Replies
- Last post
-
-
Ogrzewanie tylko na wysokich obrotach
by kurier1111 in MOTORYZACJA - 4 Replies
7596 Views -
by kurier1111
on 29 Jun 2013, 06:15
-
Ogrzewanie tylko na wysokich obrotach
-
-
Ogrzewanie podlogowe
by emilucha in DOM I OGRÓD - 7 Replies
13939 Views -
by emilucha
on 4 Jun 2012, 04:21
-
Ogrzewanie podlogowe
-
-
Padlo ogrzewanie
by demi1 in DOM I OGRÓD - 4 Replies
7593 Views -
by demi1
on 20 Feb 2014, 19:29
-
Padlo ogrzewanie