Ogrzewanie
Napisane by Guest » 17 Dec 2011, 22:56 Re: Ogrzewanie
-
- Guest
Napisane by Thomas » 18 Dec 2011, 14:00 Re: Ogrzewanie
Ten dzwiek podobny jest do dzwieku wydobywajacego sie z pustej butelki jak dmuchamy w wylot....naprawde trudno mi opisac.
-
- Thomas
- Zaangażowany
- Posts: 1369
- Joined: 2 Sep 2006, 19:42
- Location: Hill Top, W brom
- Reputation point: 67
Napisane by krisbrumm » 18 Dec 2011, 14:39 Re: Ogrzewanie
Thomas wrote:dzwieku wydobywajacego sie z pustej butelki jak dmuchamy w wylot
To jest rezonator Helmholtza.
Spróbuj ustawić pompkę na większy wydatek, o ile już nie jest nastawiona.
-
- krisbrumm
- Stały Bywalec
- Posts: 362
- Joined: 27 Sep 2010, 22:34
- Location: Birmingham
- Reputation point: 75
Napisane by Thomas » 18 Dec 2011, 14:48 Re: Ogrzewanie
krisbrumm wrote:Spróbuj ustawić pompkę na większy wydatek, o ile już nie jest nastawiona.
Jesli uda mi sie tylko znalezc jakies pokretlo to ustawie :D dzieki
-
- Thomas
- Zaangażowany
- Posts: 1369
- Joined: 2 Sep 2006, 19:42
- Location: Hill Top, W brom
- Reputation point: 67
Napisane by woblerus » 18 Dec 2011, 20:24 Re: Ogrzewanie
Draco wrote:woblerus, nie doczytalem nigdzie na jakiej podstawie stwierdzasz nadmiar wody? bo tak sie tobie wydaje czy gdzies to odczytujesz? stawiam na zapowietrzenie u ciebie, nic wiecej, ale trzeba to poprawnie odpowietrzyc.
Na jakiej podstawie :?: Dzisiaj np. wypuscilem z kaloryferow okolo 3 litrow wody.I tak codziennie.
Narazie poszedlem za rada powyzej i przykercilem zaworki wychodzace na pietrze w kaloryferach ktore grzeja.Efekt,zaczely grzac te na dole na tyle ze nie powinienem zamrznac do przyjscie mechanika.
-
- woblerus
- Rozeznany
- Posts: 113
- Joined: 5 Jan 2011, 21:15
- Location: West Bromwich
- Reputation point: 3
Napisane by krisbrumm » 18 Dec 2011, 21:09 Re: Ogrzewanie
woblerus wrote:Na jakiej podstawie :?: Dzisiaj np. wypuscilem z kaloryferow okolo 3 litrow wody.I tak codziennie.
Skąd wiesz, że tej wody masz za dużo.Czy masz problem z ciśnieniem wody, która wyrzucana jest gdzieś, a jeżeli jej nie wylejesz, to coś się może stać?
Ile masz ciśnienia na manometrze?
-
- krisbrumm
- Stały Bywalec
- Posts: 362
- Joined: 27 Sep 2010, 22:34
- Location: Birmingham
- Reputation point: 75
Napisane by woblerus » 18 Dec 2011, 23:01 Re: Ogrzewanie
Mozne domniemac ze to zawor puszcza.Ja natomiast mam jeszcze inna opcje.
Kazde ogrzewanie ma tzw.zbiornik wyrownawczy ktory dba o to co powinien.A co jesli jego dzialanie jest odwrotne?
Wyjasnie o czym mysle.
Kiedys z sufitu zaczela cieknac mi woda,jakies dwa i pol roku temu.Wlazlem wiec na strych i zobaczylem zbiornik wielkosc malej wanny :shock: w ktorym byla jakas tam ilosc wody a odplyw z tegoz zbiornika byl prosto na podloge( moj sufit).Wylalem kilka wiader wody a otwor zabilem drewnianym kolkiem.Woda zanlazla sie tam latem gdy ogrzewanie nie bylo urzywane.Wedlug moich przemyslen woda dostala sie tam w czasie rzywania shawera,uwierzycie w to :?:
Moze teraz z tego zbiornika woda dostaje sie do ukladu grzewczego :?: Czy to mozliwe :?: Bo ja patrzac na Angielskie technologie mysle ze tak.
Teraz nie zagladalem na strych bo nie mam jak sie tam wdrapac,ale chyba powinienem co :?:
-
- woblerus
- Rozeznany
- Posts: 113
- Joined: 5 Jan 2011, 21:15
- Location: West Bromwich
- Reputation point: 3
Napisane by Guest » 18 Dec 2011, 23:41 Re: Ogrzewanie
Dodano: -- 18 gru 2011, o 23:43 --
jesli zas zawor to polaczony on jest z piecem zazwyczaj gietka rurka, odkrec ja od pieca i zobaczysz czy bedzie lecialo, nic prostrzego. byc moze wlasnie odlewasz caly czas wode, ktorej w ukladzie jest coraz mniej a zastepujesz ja powietrzem bo tak naprawde manometr to zadne stwierdzenie, ze wody jest zbyt duzo.
-
- Guest
Napisane by krisbrumm » 19 Dec 2011, 00:59 Re: Ogrzewanie
woblerus wrote:Moze teraz z tego zbiornika woda dostaje sie do ukladu grzewczego :?: Czy to mozliwe :?: Bo ja patrzac na Angielskie technologie mysle ze tak.
Ten zbiornik wyrównawczy na strychu jest do starego typu systemu ogrzewania wody do kranów i nie ma nic do rzeczy z obwodem c.o.
Obwód C.o. jest obwodem zamkniętym, pod ciśnieniem.Przyrost ciśnienia nie jest związany z obecnością tego zbiornika na strychu.
twój zbiornik wyrównawczy do instalacji C.O. jest albo wewnątrz pieca albo za piecem.Przyczyn wzrostu ciśnienia jest wiele.
Jeśli ciśnienie rośnie od powiedzmy wartości 1.0 bar na zimnym piecu do wartości 3 bary zaraz po włączeniu ogrzewania i osiągnięciu jego temperatury pracy (Jeśli tak, to przyczyną jest expansion Vessel w piecu lub za nim)
Jeśli ciśnienie rośnie czy piec jest włączany, czy też nie- czyli na zimnym piecu 1.0 bar, na ciepłym powiedzmy 1.5 bara, po ostygnięciu pieca znowu 1 bar, ale za to nazajutrz już na zimnym piecu jest ju 2 lub więcej bar? ( wówczas przyczyną może być zaworek napełniający obwód.
Pamiętaj, że jeżeli wzrost ciśnienia obserwujesz np. nazajutrz, tzn po nocy, gdzie piec nie pracował w nocy, jest to tzw. wyciek wewnętrzny -czyli zaworek napełniający puszcza ciśnienie z sieci wodociągowej do kaloryferów.W nocy sieć wodociągowa ma zawsze wyższe ciśnienie niż w dzień.
Dodano: -- 19 gru 2011, o 01:02 --
A jaki tu jest piec, tzn. marka i model.Pewnie Ferroli?
-
- krisbrumm
- Stały Bywalec
- Posts: 362
- Joined: 27 Sep 2010, 22:34
- Location: Birmingham
- Reputation point: 75
Napisane by Thomas » 19 Dec 2011, 21:23 Re: Ogrzewanie
-
- Thomas
- Zaangażowany
- Posts: 1369
- Joined: 2 Sep 2006, 19:42
- Location: Hill Top, W brom
- Reputation point: 67
Napisane by woblerus » 19 Dec 2011, 21:28 Re: Ogrzewanie
Tak jak pisze krisbrumm,cisnienie rosnie nawet w nocy.Jesli piec jest wylaczony kilka godzin,a wczesniej przy uruchamianiu spuscilem wode do 1.5 nie wzrosnie wiecej niz na 2.5.Gdy ostygnie wskazowka opada.
i tak kilka razy,ale nie dlugo.Tak jak pisalem wode wypuszczam dwa razy dziennie,rano i na noc.
Teraz pytanie,jesli ten zawor bedzie uszkodzony to moze zapowietrzac zbiornik w piecu?
Draco,sorry ale nie bede robil zdjec rurek bo jeszcze rok temu wszystko chodzilo OK.Co do zbiornika to gdzie go znajde zeby sprawdzic ten opis?I ten wentyl.Musze chyba rozebrac caly piec :shock:
-
- woblerus
- Rozeznany
- Posts: 113
- Joined: 5 Jan 2011, 21:15
- Location: West Bromwich
- Reputation point: 3
Napisane by Guest » 19 Dec 2011, 23:05 Re: Ogrzewanie
-
- Guest
Napisane by krisbrumm » 19 Dec 2011, 23:24 Re: Ogrzewanie
Inaczej ci nie pomogę.to tak, jakbys miał tłumaczyć komuś gdzie w samochodzie jest np, filtr oleju, a obaj wiemy, że może być gdziekolwiek, i jest to sprawa undywidualna.
Dodano: -- 19 gru 2011, o 23:30 --
Ok, lokalizacja bang on, tyle, że expansion vessel nie odpowiada za wzrost ciśnienia w czasie gdy piec nie jest uruchamiany.Można by podejrzewać usterkę expansion vesel ale tylko wówczas, jeżeli wzrost ciśnienia jest obserwowany zaraz po zagrzaniu się wody lub wraz z nagrzewaniem się pieca.Kolega Woblerus strwierdził, że nie ma związku przyczynowo-skutkowego z uruchamianiem pieca, lecz z upływem czasu.Draco wrote:zbiorniki wyrownawcze zazwyczaj montowane sa w dwoch miejscach, lub najwyzszy punkt ukladu lub okolica lub srodek pieca.
-
- krisbrumm
- Stały Bywalec
- Posts: 362
- Joined: 27 Sep 2010, 22:34
- Location: Birmingham
- Reputation point: 75
Napisane by umisiak » 20 Dec 2011, 00:20 Re: Ogrzewanie
Piecyk mogłam uruchomić zdalnie, dopiero po całkowitym wyłaczeniu go i ponownym włączeniu... Czy macie na to jakąś radę?
-
- umisiak
- Rozeznany
- Posts: 196
- Joined: 17 Dec 2010, 18:51
- Reputation point: 17
Napisane by krisbrumm » 20 Dec 2011, 11:47 Re: Ogrzewanie
http://www.ultimatehandyman.co.uk/NOISE ... EATING.htm
-
- krisbrumm
- Stały Bywalec
- Posts: 362
- Joined: 27 Sep 2010, 22:34
- Location: Birmingham
- Reputation point: 75
-
- Similar topics
- Replies
- Last post
-
-
Ogrzewanie tylko na wysokich obrotach
by kurier1111 in MOTORYZACJA - 4 Replies
7471 Views -
by kurier1111
on 29 Jun 2013, 06:15
-
Ogrzewanie tylko na wysokich obrotach
-
-
Ogrzewanie podlogowe
by emilucha in DOM I OGRÓD - 7 Replies
13757 Views -
by emilucha
on 4 Jun 2012, 04:21
-
Ogrzewanie podlogowe
-
-
Padlo ogrzewanie
by demi1 in DOM I OGRÓD - 4 Replies
7474 Views -
by demi1
on 20 Feb 2014, 19:29
-
Padlo ogrzewanie